福利院需要两条消防通道吗

一座十多年前建立的福利院,三层建筑,每层面积为300平方米,只有一个楼梯,需要增加一个消防楼梯吗。

消学 | 2024-02-26 15:55
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2024-02-27 11:35  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不满足现行规范要求,需要增加。您也可以找找属地对既有建筑的消防改造要求,看看有没有相应的规定。

建筑防火通用规范 GB55037-2022

7.4.1 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层的安全出口不应少于2个;仅设置1个安全出口或1部疏散楼梯的公共建筑应符合下列条件之一:   

1 除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于200㎡且人数不大于50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层;    

2 除医疗建筑、老年人照料设施、儿童活动场所、歌舞娱乐放映游艺场所外,符合表7.4.1规定的公共建筑。

马先生 2024-03-12 18:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要增设一副疏散楼梯。