消火栓箱箱门开启方向

室内消火栓箱门开启方向有左开,右开规范上有对这方面具体的规定吗?在施工现场具体安装时是左开或者右开

nyh | 2024-02-18 09:47
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

喜欢晴天 2024-02-18 10:18  1 赞  0 踩 [回复] 举报

一、根据《消火栓箱》 GB/T14561-2019第5.5节及《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50794-2014)第12.3.10条均未规定箱门的开启方向,仅要求开启角度。原文为:

5.5.3 箱门的开启角度不应小于160°。

12.3.10消火栓箱门的开启不应小于120°;

二、施工时的要求请依照《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50794-2014)第12.3.10条的要求,原文为12.3.10 消火栓箱的安装应符合下列规定:    

1 消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm;    

2 室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能;    

3 箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm;    

4 消火栓箱门的开启不应小于120°;    

5 安装消火栓水龙带,水龙带与消防水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置;    

6 双向开门消火栓箱应有耐火等级应符合设计要求,当设计没有要求时应至少满足1h耐火极限的要求;    

7 消火栓箱门上应用红色字体注明“消火栓”字样。    

检查数量:按数量抽查30%,但不应小于10个。

所以安装时箱门的朝向应满足2个要求,一是便于箱门开启角度达到120度,二是便于向着火方向铺设水带

安洪全 2024-02-18 11:50  1 赞  0 踩 [回复] 举报

开启方向应该没有明文规定,但开启的方向应该确保栓口不在门轴侧


消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014

12.3.9 室内消火栓及消防软管卷盘或轻便水龙的安装应符合下列规定:    

1 室内消火栓及消防软管卷盘和轻便水龙的选型、规格应符合设计要求;    

2 同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘和轻便水龙应采用统一规格的栓口、消防水枪和水带及配件;    

3 试验用消火栓栓口处应设置压力表;    

4 当消火栓设置减压装置时,应检查减压装置符合设计要求,且安装时应有防止砂石等杂物进入栓口的措施;    

5 室内消火栓及消防软管卷盘和轻便水龙应设置明显的永久性固定标志,当室内消火栓因美观要求需要隐蔽安装时,应有明显的标志,并应便于开启使用;    

6 消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;    

7 消火栓栓口中心距地面应为1.1m,特殊地点的高度可特殊对待,允许偏差±20mm。    

检查数量:按数量抽查30%,但不应小于10个。    

检验方法:核实设计图、核对产品的性能检验报告、直观检查。