条文中设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所需要上自动灭火系统,请问是任意一层大于300平方,还是总面积大于300平方,比如2层320平方,需要设自动灭火系统吗?

鹏程亿里 | 2024-02-05 18:49
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2024-02-06 09:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

任意层


喜欢晴天 2024-02-06 15:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是指“任一层”的面积大于300平方米,比如你说的2层320平方米。