5000平商业综合体用多大消防水箱

5000平商业综合体用多大消防水箱

会飞的鱼 | 2021-01-30 16:11
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

刘丽波 2021-01-30 17:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

您说的信息不全,不能是商业综合体吧!个人觉得应该是多层,最多二类公建。高位水箱18立方米差不多。具体参《消水规》5.2.1吧。

阳光哥哥 2021-02-01 12:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

水池需要计算,水箱按楼下给的就可以了!