消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

通规废除了建规防火间距的强制性,那我公司内部一些不符合防火间距的部位是不是就可以不用整改了,各位专家有什么见解?

通规废除了建规防火间距的强制性,那我公司内部一些不符合防火间距的部位是不是就可以不用整改了,各位专家有什么见解?

毛胡子999 | 2024-01-15 10:27
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

安洪全 2024-01-15 10:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不仅需要改,改的依据还是需要根据建规来

阳明心 2024-01-15 10:51  1 赞  0 踩 [回复] 举报

通规还是对防火间距有要求的,该整改还得整改


3.1.2 工业与民用建筑应根据建筑使用性质、建筑高度、耐火等级及火灾危险性等合理确定防火间距,建筑之间的防火间距应保证任意一侧建筑外墙受到的相邻建筑火灾辐射热强度均低于其临界引燃辐射热强度。


3.3.1 本条规定了建筑高度大于100m的民用建筑与相邻各类民用建筑之间的最小防火间距。     建筑高度大于100m的民用建筑在发生火灾后,建筑周边需要较开阔的场地以保证灭火救援和人员疏散的需要。除建筑高度大于100m的民用建筑外,其他民用建筑之间、其他民用建筑与工业建筑等建筑之间的防火间距,应根据建筑耐火等级、建筑高度和火灾危险性等因素,按照本规范第3.1.2条规定的原则和性能要求及国家现行相关技术标准的要求确定。

GANSTER 2024-01-15 12:31  1 赞  0 踩 [回复] 举报

可以不用整改,前提是不要通过设计、图审、验收,并确保以后不会发生任何火灾事故。

关闭

关闭

手机APP下载