消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防泵消防水池吸水管上DN300电动阀需要向消控中心反馈阀位信号吗,有规范标准吗

消防泵消防水池吸水管上DN300电动阀需要向消控中心反馈阀位信号吗,有规范标准吗

lwsupcon | 2024-01-05 09:04
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

阳明心 2024-01-05 11:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要用信号阀,不需要向消控中心反馈阀位信号。

南明离火 2024-01-05 11:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范未明确要求,但是设计可以设计,提高标准

安洪全 2024-01-05 11:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要

火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013


4.2.1.3 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。

关闭

关闭

手机APP下载