消防流量开关启泵流量多少大神赐教

消防流量开关启泵流量多少大神赐教如何操作

风981 | 2024-01-03 12:10
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

阳明心 2024-01-03 16:12  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不小于系统设计泄漏量

南明离火 2024-01-05 11:29  1 赞  0 踩 [回复] 举报

图纸没有的话,消火栓弄个2L/S,喷淋搞个1L/S  然后测试一下 再根据启泵时间进行调整

同同不同 2024-01-06 08:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人认为应大于稳压装置的设计流量,小于一个消火栓开启的流量或4只6只喷头同时开启的流量

消防网友59510 2024-01-09 09:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般为3L/S