消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于感烟探测器设置

某水泵房,大厅高度26米左右,布置了几台大泵,单台含润滑油450L,在油管路设置了细水雾喷淋,针对泵区域专门火警探测布置了火焰探头和点式感烟探头,感烟探头是布置在泵电机正上方,距离厂房顶部有很大高度,但GB50116中要求感烟探头靠近屋顶设置,且高度大于12米不适用点式感烟和感温探头,现场与规范有一定偏差。个人理解,现场感烟探头是专门针对具体泵的,布置在泵的正上方,火灾时采集烟雾也是有效的。望请大佬指点!

消防网友29504 | 2023-12-30 11:20
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

消防网友68723 2024-01-02 11:25  1 赞  0 踩 [回复] 举报

改用其它类型


消防网友29504   回复: 消防网友687232024-02-24 11:28

严格来说就是要换型了,像这种针对性的个人认为可以换成图像式探测器或感温电缆

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友59510 2024-01-09 10:12  1 赞  0 踩 [回复] 举报

个人觉得可以加集烟罩。


烟感探测器可以用集热罩,是因为可以防止装修时产生的灰尘和木屑等飘进烟感探测器内的烟雾迷宫里面。烟雾探测器也被称为感烟式火灾探测器、烟感探测器、感烟探测器、烟感探头和烟感传感器,主要应用于消防系统,在安防系统建设中也有应用。

消防网友29504   回复: 消防网友595102024-02-24 11:30

这种大空间加集热罩的话加多大面积也是个问题,可能得把整个设备上方都覆盖才合理一些

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载