消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

乙二醇的火灾危险性判定

乙二醇的爆炸下限小于10%,按照3.0.1应该是甲类,按照3.0.2,闪点110,应该是丙A类。请指教

  • 依据【石油化工企业设计防火标准 GB50160-2008(2018年版)】中

赵晓亮 | 2023-12-15 10:24
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

赵晓亮 2023-12-15 10:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

因为乙二醇属于可燃液体,因此应该按照3.0.2判定,不应该按照3.0.1判定,3.0.1是气体的判定标准,非液体的

关闭

关闭

手机APP下载