地下车库发生火灾声光和广播是怎么联动合理:

1.只联动本防火分区。

2.相邻防火分区。

3.本层所有防火分区。

4.地下车库所有防火分区。

依据规范哪条?望大神们解惑。

一个搬砖人 | 2023-11-28 11:53
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

深圳消防 2023-11-28 13:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

声光、广播全楼动作。

具体依据以下规范:


火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013

4.8.8 消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。

4.8.5 同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。

一个搬砖人   回复: 深圳消防2023-11-28 14:34

那就是不管几层启动所有车库声光广播

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

深圳消防   回复: 一个搬砖人2023-11-28 14:42

启动车库+楼上所有的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

sail 2026-09-02 19:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

整栋建筑,含地上。