消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

木结构装修

请问木结构内部装修应该执行哪本规范?

HH | 2023-11-28 10:26
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

深圳消防 2023-11-28 13:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1. 建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017 明确了 不适用于古建筑和木结构建筑的内部装修防火设计。

2. 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第11章节中对木结构的内部装修有明确的规定。

3.另外对木结构的内部装修要求的相关规范还有

木结构设计标准 GB50005-2017

木结构通用规范 GB55005-2021

多高层木结构建筑技术标准 GB/T 51226-2017

关闭

关闭

手机APP下载