消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

施工完后,实际风量怎么算,是否满足设计风量?怎么算??

请问老师一个问题
设计图楼梯间风量29300立方米/h
合前室风量29500立方米/h
98米的33层住宅楼梯间的送风量是怎么计算?
98米的33层住宅三合一前室的机械送风系统送风量是怎么计算?
意思是施工好了后,怎么计算实际情况风量,是否符合设计风量呢?啥思路呢 (算每层风量?算33层合计?)

知耻也要问 | 2023-11-22 01:50
请写下您的回答回答

回答 | 2

我的是昵称 2023-11-22 08:51 10 [回复]举报

前室的送风口,在火灾时打开着火层的上一层 下一层和着火层,三个楼层的送风口,把三个楼层的送风口送风量加一起就是总的送风量,不是整栋楼的,那得多大的风机呀!楼梯间的送风口一般是百叶型的,直接看设计和风机风量。

每个送风口的送风量 =3600秒×送风口平均风速×送风口有效面积   单位是立方/小时


whale 2023-11-22 09:32 10 [回复]举报

前室的开启最不利的三个风口,即离风机最远端的三个风口,每个风口与计算风量对比,实际风量大于计算风量即满足要求。计算风量可以简单的按(设计风量/1.2/3)计算得,准确的可以问设计院要,或者你自己根据规范计算。

楼梯间风口比较多想要准确数据有点麻烦,建议你就测风机进风量吧,如果进风量满足设计风量基本就没问题。

关闭

关闭

手机APP下载