排烟风管宽高比规范规定

排烟风管宽高比规范有没有规定

李永兴 | 2023-11-21 11:23
请写下您的回答回答

回答 | 2

阳明心 2023-11-21 14:47 00 [回复]举报

《通风管道技术规程》JGJ/T 141-2017取消了矩形风管“其长边与短边之比不宜大于4:1”的要求,排烟风管没有相关规定

潘天坤 2024-06-20 10:10 00 [回复]举报

从规范角度,没有看到明确的要求,通风空调规范、图集、手册有提到一些,但是不太好作为依据使用,可以参考借鉴

实用供热空调设计手册第二版、全国民用建筑技术措施2009年版、民用建筑暖通技术措施2022、民用建筑及工业建筑通风与空气调节设计规范均有要求“矩形截面长短边之比不宜大于4、不应超过10”

民用建筑暖通技术措施2022要求“矩形截面长短边之比不大于4,不宜大于8”

地区图集(河南、山东、陕西等)要求“矩形风管的宽高比宜为4以下,不宜超过6,不应超过10”