消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

水泵接合器集中设置还是分散设置问题

根据规范水泵接合器的数量是有用水系统的流量来计算的,一个水泵接合器的供水能力是10-15L/s,稍大一些的一个水系统都需要三个水泵接合器,水泵接合器的供水是由室外消火栓经过消防车提供的,一个室外消火栓的供水能力也是10-15L/s,那么就是说,当发生火灾时,假如消防水泵不能使用,由消防车通过水泵接合器供水,那么满足系统设计的流量的话,同时需要多个室外消火栓来提供水源,但是规范规定中有室外消火栓和水泵接合器距离为15-40m的要求,综上推理,只有将同一系统的水泵接合器与室外消火栓一一对应,得出水泵接合器的设置还是应该分开设置。这样理解对吗?

彩旗 | 2023-11-16 15:34
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

阳明心 2023-11-17 11:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报


根据这条理解,水泵结合器数量不大于3个时应集中设置,大于3个时可减少,主要考虑消防车车停放场地和与水源距离,因此数量实在多时也可分散设置。

关闭

关闭

手机APP下载