消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

屋顶机房的钢爬梯需要做防火保护吗?

通向屋顶电梯机房、排烟机房的钢爬梯是否属于疏散楼梯,有耐火极限要求吗,是否需要做防火保护呢

any祥 | 2023-11-16 10:06
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2023-11-16 10:55  1 赞  0 踩 [回复] 举报

属于疏散楼梯

建筑防火通用规范 GB55037-2022

7.1.11 室外疏散楼梯应符合下列规定:    

1 室外疏散楼梯的栏杆扶手高度不应小于1.10m,倾斜角度不应大于45°;    

2 除3层及3层以下建筑的室外疏散楼梯可采用难燃性材料或木结构外,室外疏散楼梯的梯段和平台均应采用不燃材料;    

3 除疏散门外,楼梯周围2.0m内的墙面上不应设置其他开口,疏散门不应正对梯段。

我的是昵称 2023-11-17 15:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不属于疏散楼梯。只是设施检修维护用的。没有耐火要求。爬梯是金属构件。本身就是不燃的。

关闭

关闭

手机APP下载