关于铝制品加工厂二次铝灰仓库的火灾危险类别的疑问

铝制品加工厂熔融铝锭产生的二次铝灰,因环保部门要求须单独存放,因二次铝灰用吨袋包装,但遇湿会缓慢释放氨气,仓库的火灾危险类别如何确定?行业内普遍做法是什么?请各位老师帮忙解答下,谢谢。

chipia | 2023-11-10 13:41
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

EHS-DL 2026-11-13 11:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597-2023 第4.9条:‌常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危废应预处理稳定后贮存,否则按易爆、易燃危险品贮存‌。能稳定化就按低类别存,不能稳定化就得从严。危废仓至少防雨、防潮、防渗,禁止散装,袋装要封口,严禁雨水渗漏淋湿物料;避免密闭积聚:加强通风,或设气体收集装置加气体净化设施,贮存易产刺激性气体的危废须集中收集净化。设氢气等可燃气体、氨等有毒气体的探测报警,必要时采用防爆电气;配消防沙等来灭火。