水泵房内设置稳压泵,气压罐容积要用多大的?

在满足可不设置屋顶水箱情况下,只做喷淋系统的水泵房内设置喷淋稳压系统,气压罐容积150L够吗?要怎么选择这个型号?

NailniJ | 2023-11-03 14:49
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

蓝天碧海 2023-11-06 09:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

气压罐的容积应不小于150L,且保证每小时起泵次数不大于每小时15次,满足这两个条件就可以