关于工业厂房钢结构防火涂料设计问题
各位消防大师,有一问题请教一下。案例如下,有一工业厂房,设计建筑耐火等级为二级,火灾危险性类别为戊类,建筑结构基本都是钢结构及顶部单层彩钢板维护,单层彩钢屋面,有钢吊车梁及柱间支撑,设计要求:钢梁、钢柱及其支撑系统防腐涂层外侧涂防火涂料,厂房钢柱及柱间支撑为2.0小时,平台梁、吊车梁为1.5小时,屋面梁与屋面支撑系统为1.0小时,最后再涂丙烯酸涂料1道。我认为不需要设计防火涂料,原因如下,根据”建筑设计防火规范GB50016-2014‘’第3.2.11条 《采用自动喷水灭火系统全保护的一级耐火等级单、多层厂房(仓库)的屋顶承重构件,其耐火极限不应低于1.0h 除一级耐火等级的建筑外,下列建筑构件可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位应采取外包覆不燃材料或其他防火保护措施:(1)设置自动灭火系统的单层丙类厂房的梁、柱和屋顶承重构件;(2)设置自动灭火系统的多层丙类厂房的屋顶承重构件;(3)单、多层丁、戊类厂房(仓库)的梁、柱和屋顶承重构件。》根据该条款,本设计为戊类单层厂房,设计耐火等级为二级,完全符合此条第(3)款要求,可以采用无防火保护的金属结构。类似此类的设计非常多,防火涂料的施工难度非常大,成本也高,质量很难保证,真的是劳民伤财,如果根据该条款可以不设计防火涂料,再好不过啦。不知我分析的原因是否对,请各位大师指点一二,不胜感谢!



多谢胡胡203,否则我还一直纠结这个事呢