消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

大型商业综合体

微型消防站可以与消防控制室合用吗?

山泉 | 2023-10-27 11:16
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

充楞装傻 2023-10-27 15:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

当然可以,且推荐合用,方便管理。

如果高危重点部位距离太远,建议就近。

山泉   回复: 充楞装傻2023-10-28 22:22

新规微型消防站要求专用

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

我的是昵称   回复: 山泉2023-10-30 14:43

你看的是哪一本规范?微型消防站和消控室是可以合用的。只是大型商业综合体有具体的要求,大型商业综合体体量大,为方便消防人员快速进入火场,要求消防站设在首层或地下一层,邻近出入口的地方。要是消控室的位置 合适,也是可以合用的。大型商业综合体有的体量过大,是要设几个微型消防站的。请问你看的是哪本规范?或许我知道的是老版本的。要是不对,我也要再学习一下了。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

山泉   回复: 我的是昵称2023-10-31 11:57

今年新出的通用规范

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载