厨房火灾探测形式选择?

厨房火灾探测,用什么好?烦请提供依据。

天行健 | 2021-01-08 23:52
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

cgc 2021-01-10 17:20  1 赞  0 踩 [回复] 举报


可参考石老师专题,里面提供有相对规范依据和观点可供参考。《厨房设备灭火装置(3D灭火演示)-概念、应用及误区!》


黄辉 2021-01-11 11:46  1 赞  0 踩 [回复] 举报

厨房设备灭火装置含有探测部件,就是这个易容金属片,温度达到设定值,易容金属片熔化断裂,钢丝绳联动报警或启动厨房设备灭火装置。

黄辉 2021-01-12 08:31  1 赞  0 踩 [回复] 举报

对于不设置厨房灭火装置的厨房,可以考虑设置可燃气体探测器


《建规》


8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。


《火规》


5.2.11 下列场所宜选择可燃气体探测器:
    1 使用可燃气体的场所。
    2 燃气站和燃气表房以及存储液化石油气罐的场所。
    3 其他散发可燃气体和可燃蒸气的场所。

李勤 2025-07-22 13:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

灶台灭火系统采用易容金属片(金属片后边拉着启动瓶的钢丝)

sail 2026-08-28 16:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

感温探测器。如果是燃气厨房需要增设燃气探测器。