消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

气体灭火防护区内的烟温感是否必须联动公共区域的送风口

一个楼层,分为2个防火分区,一个防火分区有6个气体灭火保护的防护区,送风口位于防火分区的公共走廊和疏散楼梯前室。请问大神,防护区内的烟温感联动,需要联动公共区域的送风口和楼梯前室的送风口吗?

建设者 | 2023-10-16 14:34
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防网友52714 2023-10-17 18:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不用,气体灭火连动时要形成封闭区域,防护区内通风系统要关风阀停风机,要保障气体喷洒浓度在设计范围内。(个人意见仅供参考)

蓝天碧海 2023-11-06 15:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我的理解是气体防护区应该是密闭空间,公共区域防烟分区的排烟口及防火分区的加压送风口应该联动打开。

关闭

关闭

手机APP下载