消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

280度防火阀怎么连锁停补风机

现在规范要求每个280度防火阀连锁停相关排烟和补风风机,是直接从防火阀分别拉线到排烟和补风风机控制箱吗?那么引线数量是不是太多了,能否通过排烟风机控制箱引线至补风风机控制箱,通过排烟的启停控制补风的启停?

消防网友62117 | 2023-10-11 11:50
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

蓝天碧海 2023-11-06 15:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是排烟风机的停止信号反馈到风机控制柜,反馈信号连锁停补风机

潘天坤 2024-07-03 17:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范里风机入口处描述的是连锁,一般认为就是硬线连接,现场风机控制柜的开关箱展开图一般是这么画的

几个位置的排烟防火阀没有提到“连锁”要求,消防设施通用规范用的是“联锁”字眼,如何实现从规范角度没有要求,现在有一些做法是报警主机编写逻辑,接收到几个位置排烟防火阀关闭信号就控制风机停止

楼主说的做法,只要能实现规范要求功能,应该也是可行的

关闭

关闭

手机APP下载