全部分类
- 消防专题
-
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 安全疏散·底层逻辑
- 防火间距·底层逻辑
- 火灾危险性分类·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
氨制冷冷库与厂区员工宿舍有没有间距要求,具体怎么规定,求解?
实际工作中发现一个氨制冷冷库,其库房与员工宿舍贴临,是否能按照冷库设计标准 GB50072-2021第3.0.9条 (使用氨制冷系统的房间、安装在室外的氨制冷设备和管道与厂区外民用建筑的最小间距不应小于150m;当氨制冷系统符合本标准第6.7.17条的规定时,与厂区外民用建筑的最小间距不应小于60m。)规定进行要求。
另外已废止的冷库设计标准 GB50072-2010第4.1.1条规定与居住区的要求是否已废止,有没有参考意义?
EHS-DL 2026-11-12 14:32
0 赞
0 踩 [回复] 举报
不能直接套用GB50072-2021第3.0.9条来处理“库房与员工宿舍贴临”的问题——这条规范管的是氨制冷系统与厂区外**民用建筑的防护距离,并不适用于厂区内的员工宿舍;而且员工宿舍与氨制冷冷库(含氨制冷机房、库房)贴邻本身就直接违反了建筑防火和安全生产的多项强制条款,根本不需要走到“150m/60m”这一步就可判定为重大隐患。 旧版GB50072-2010第4.1.1条已随旧版规范正式废止,不具备现行法律效力,但其中的卫生防护距离风险逻辑已被新版标准吸收细化,可作为既有老厂风险评估的参考依据,不得作为新建、改建项目的合规依据。
若员工宿舍在厂区围墙外:适用GB50072-2021第3.0.9条,需满足150m/60m的最小间距要求,贴邻(0间距)严重违规;若员工宿舍在厂区内:不适用第3.0.9条,直接按建筑防火和安全生产法规判定,贴邻本身即构成重大隐患,氨制冷机房与宿舍的防火间距至少25m,库房与宿舍的防火间距至少10m。
