可燃气体探测器怎么测试

各位老师,你们一般可燃气体探测器怎么测试的呀,是不是所有气体类型的探测器都可以用打火机气体测试

阳明心 | 2023-10-08 11:13
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

sail 2026-09-03 09:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不是。

EHS-DL 2026-09-03 09:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

部分可以这样测,而且要注意把未点燃的打火机‌远距离、极短时间‌(1~2秒)轻轻放一下气,看到有反应立刻移开,但这仅作粗略判断,不能替代正规校准。打火机中为丁烷(高纯度,容易超气体探测器量程造成气体探测器过早衰减或损坏),而且氢气、乙炔等探测器,用丁烷可能根本没反应或反应不准。最好的检测方式是使用已知浓度的标准气样瓶(如50%LEL甲烷/丁烷),通过流量计以0.2~0.3L/min的流速通入探测器。