管道井的检修门设在房间内部,按规范是可以吗?

按照没有禁止就可以的选择,规范没有要求管道井的门不能开向房间内部,那么就应该可以吧,但是从使用方面,设在房间内确实不方便。但是对于特殊情况,一些改造项目,还是不能避免的。各位老师怎么看,实际项目中怎么把握呢?

李慕白 | 2023-09-08 08:29
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

张治福 2023-09-08 08:53  1 赞  0 踩 [回复] 举报

可以的,实际工程中,也有管道井的开门朝向不是走道的,只要把丙级防火门设置好。

李慕白   回复: 张治福2023-09-19 08:50

朝向房间内 是不是提高一级

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

v5500e 2025-10-17 11:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《民用建筑电气设计标准》8.11.3条规定电气竖井的门,该门应开向公共走道