消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

稳压泵的有效容积要如何计算?

1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;     2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s;     3 消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。 5.3.3 稳压泵的设计压力应符合下列要求:     1 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求;     2 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa;     3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。 5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。 5.3.5 稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。 5.3.6 稳压泵应设置备用泵。

WeiHL | 2020-12-28 11:02
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

刘丽波 2020-12-28 13:19  1 赞  0 踩 [回复] 举报

按5.3.3计算容积,也可按建筑给水排水设计标准计算。

关闭

关闭

手机APP下载