安洪全 2023-08-22 17:22
1 赞
0 踩 [回复] 举报
建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017
4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。

whale 2023-08-23 09:02
1 赞
0 踩 [回复] 举报
2.15不是计算值而是设计师根据情况自己定的设计值,1.945才是计算值,
净高大于三米清晰高度设计值要大于计算值,而储烟仓高度就是净高减去设计值。