什么情况下消防水池需要设计旋流防止器?

什么情况下消防水池需要设计旋流防止器?

刑天 | 2023-08-22 09:46
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2023-08-22 17:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

吸水口的淹没深度小于600mm时应设旋流防止器



“消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm;”

消防网友39103 2023-08-23 14:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

水池小容积小,规范上规定消防水池的有校容积计算规则是旋流和喇叭口的不同。