消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

初检,消火栓系统

各位大佬们,我是刚入门两个月的萌新,刚把维保项目理清楚,现在老板让我独立去做一家只有消火栓系统建筑的检测。

所熟知的检测流程都是网上搜的,公司没有相关培训也没有老师傅带,纯属自己摸着来。有哪位大佬,能详细帮我解答一下吗,在实际的工作中的操作流程和注意事项有哪些啊,

徐凯雷 | 2023-08-07 19:01
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

一无是处 2023-08-08 22:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

大概就是看一下,消防水池,消防水泵,气压给水,稳压泵,室内室外的消火栓。消火栓的水泵结合器

任重道远   回复: 一无是处2023-08-08 22:59

跟维保一样吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

邦哥 2023-08-09 09:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、首先找到系统的试验消火栓,就是那个带有压力表的那个,一般设置在最不利点(可以让现场施工人员协助你找找)。

2、检查里面组件,包括门体、配置水枪、水带和按钮等;

3、把你的带有压力表的消火栓测压接头接到栓口上,打开栓口,测试静压;

4、拧下测压接口,接上水带,测压接头,再次开启栓口,测试枪口动压以及充实水柱;

到此,如果静压、动压和充实水柱都符合规范要求,这个系统就不会有太大的问题。继续往下做

5、测试水带长度,测试水枪口径;

6、测试栓口离地高度;

7、检查消火栓按钮的报警功能;

8、检查消火栓箱体的安装位置和牢固程度,门体要开启方便,就是规范要求的120°。

以上仅是检查一个消火栓,还要多找几个有代表性的消火栓,多检查几个,是否都能合格

任重道远   回复: 邦哥2023-08-09 12:10

由于建筑是初检,看了一下要过来的资料,还是有火灾自动报警系统,探测器,室内外消火栓,水泵接合器,消防水池、水箱。那建筑防火是不是也需要检查一下

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载