如果输煤皮带必须考虑两段雨淋阀同时开启,那么用水量也是要考虑两段总水量吗?

冬 | 2020-12-25 22:43
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

刘丽波 2020-12-26 08:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是的,需要考虑。

黄辉 2020-12-26 09:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 


9.1.9 雨淋系统和水幕系统的设计流量,应按雨淋报警阀控制的洒水喷头的流量之和确定。多个雨淋报警阀并联的雨淋系统,系统设计流量应按同时启用雨淋报警阀的流量之和的最大值确定。

阳光哥哥 2021-01-01 14:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

雨淋必须按同时灭火最大量算!