各位老师。关于超高层避难层,有无相关规范,避难层必备哪些标记标识及上墙资料等,谢谢

红门铠甲 | 2023-07-31 08:57
请写下您的回答回答

回答 | 4

安洪全 2023-07-31 10:17 10 [回复]举报

火通中有一些规定,但没有说需要有什么标志或资料要上墙,还查了两个关于“超高层”建筑的文件,也没有相关要求。


关于加强超高层建筑规划建设管理的通知(建科〔2021〕76号)

建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求(公消〔2018〕57号)


建筑防火通用规范 GB55037-2022

7.1.15 避难层应符合下列规定:    

1 避难区的净面积应满足该避难层与上一避难层之间所有楼层的全部使用人数避难的要求。    

2 除可布置设备用房外,避难层不应用于其他用途。设置在避难层内的可燃液体管道、可燃或助燃气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区及其他公共区分隔。管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区及其他公共区分隔。设备管道区、管道井和设备间与避难区或疏散走道连通时,应设置防火隔间,防火隔间的门应为甲级防火门。    

3 避难层应设置消防电梯出口、消火栓、消防软管卷盘、灭火器、消防专线电话和应急广播。    

4 在避难层进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层的出口处,均应在明显位置设置标示避难层和楼层位置的灯光指示标识。    

5 避难区应采取防止火灾烟气进入或积聚的措施,并应设置可开启外窗。    

6 避难区应至少有一边水平投影位于同一侧的消防车登高操作场地范围内。

红门铠甲   回复: 安洪全2023-07-31 11:37

谢谢!上周消防检查,说避难层没有标识及制度什么的

0    0 [回复]举报

安洪全   回复: 红门铠甲2023-07-31 13:22

再等等其他人的回复,您也可以去周边其他超高层的物业转转,看看避难层有什么可以参考的资料。

1    0 [回复]举报

红门铠甲   回复: 安洪全2023-08-01 08:53

谢谢老师的回复

0    0 [回复]举报