补风与排烟联动问题

采用机械排烟、自然补风(可开启门和外窗)的厂房,可开启外窗是否需要采用电动补风窗?

现遇到一个厂房,设计有机械排烟系统,补风采用自然进风的方式,但是每层设计了若干电动补风窗“平时外窗可手动开启,火灾时联动排烟系统开启着火所在层外窗”。与设计方讨论是否可以取消电动功能,设计回复规范有要求“4.5.5 补风系统应与排烟系统联动开启或关闭。”!

请问各位大神:必须要这么设计吗?

消防网友10809 | 2023-07-22 17:02
请写下您的回答回答

回答 | 4

同同不同 2023-07-22 22:41 00 [回复]举报

依据51251-2017  4.5.3补风系统可采用手动或自动可开启外窗自然补风,也可采用机械补风,4.5.5联动开启或关闭个人认为是说的机械补风。

周家斌 2023-07-23 15:23 00 [回复]举报

whale 2023-07-24 08:40 00 [回复]举报

个人认为取消电动开启装置没问题

潘天坤 2024-06-21 14:57 00 [回复]举报

规范没有明确一些情况:例如补风是否需要与自然排烟联动开启或者联动关闭

个人觉得:设置自然排烟时,补风可以采用自然进风等补风方式,不要求与排烟系统联动。设置机械排烟时,补风系统(此时不管是自然补风还是机械补风均应满足此要求)应与排烟系统联动开启或者联动关闭

上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑