室外消火栓

室外消火栓歪斜是否影响使用,同时用手稍微用力就会有晃动,日常消防安全检查中是否应列为整改项

柠檬不萌 | 2023-07-18 23:17
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

安洪全 2023-07-19 08:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

室外消火栓的使用要求在于流量与扬程,歪斜不影响性能,故不影响使用。

但也应该列为整改项,很有可能有管道破损,有漏点,造成水土流失,从而塌陷,使栓体歪斜。

应该及时检修,若不检修,可能造成漏点扩大,管道锈蚀,会影响火灾时的使用。

同同不同 2023-07-19 11:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这是验收工程?方位距离防护啥的貌似不太合适。

试水了么?没试水的话是不是造假的?

柠檬不萌   回复: 同同不同2023-07-19 13:14

不是,这是比较早之前的厂区,已二十多年,压力没问题

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阳明心 2023-07-19 16:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

“用手稍微用力就会有晃动”有安全隐患,灭火时接水带放水可能由于反冲力损坏管子,所以水管周围应用现浇混凝土固定。必须整改