高层丁类厂房楼梯间设置问题
高层丁类厂房,总高度25.3, 共4层 每层建筑面积230m2 疏散楼梯可以只设一部室外钢梯当做疏散楼梯来使用吗?
安洪全 2023-07-18 15:38 0 赞 0 踩 [回复] 举报
如果使用人数小于30人的话,可以。
建筑防火通用规范 GB55037-2022
7.2.1 厂房中符合下列条件的每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,安全出口不应少于2个:
1 甲类地上生产场所,一个防火分区或楼层的建筑面积大于100m²或同一时间的使用人数大于5人;
2 乙类地上生产场所,一个防火分区或楼层的建筑面积大于150m²或同一时间的使用人数大于10人;
3 丙类地上生产场所,一个防火分区或楼层的建筑面积大于250m²或同一时间的使用人数大于20人;
4 丁、戊类地上生产场所,一个防火分区或楼层的建筑面积大于400m²或同一时间的使用人数大于30人;
5。。。
室外疏散梯是最安全的,也没有问题,就是要符合设置要求:
7.1.11 室外疏散楼梯应符合下列规定:
1 室外疏散楼梯的栏杆扶手高度不应小于1.10m,倾斜角度不应大于45°;
2 除3层及3层以下建筑的室外疏散楼梯可采用难燃性材料或木结构外,室外疏散楼梯的梯段和平台均应采用不燃材料;
3 除疏散门外,楼梯周围2.0m内的墙面上不应设置其他开口,疏散门不应正对梯段。
感谢前辈老师的回复 感谢 。