吊装排烟风机减震器的安装形式

按照规范,排烟风机不应安装减震器,但是吊装排烟风机减震器安装位于楼板与吊杆之间,是否满足规范要求

| 2023-07-14 09:34
请写下您的回答回答

回答 | 3

同同不同 2023-07-14 10:08 00 [回复]举报

应不满足,可采用双杆吊架也可采用龙门架

安洪全 2023-07-14 11:20 10 [回复]举报

防排烟风机是特定情况下的应急设备,发生火灾紧急情况,并不需要考虑设备运行所产生的振动和噪声。而减振装置大部分采用橡胶、弹簧或两者的组合,当设备在高温下运行时,橡胶会变形溶化、弹簧会失去弹性或性能变差,影响排烟风机可靠的运行,因此安装排烟风机时不宜设减振装置。若与通风空调系统合用风机时,也不应选用橡胶或含有橡胶减振装置。

周家斌 2023-07-14 14:11 10 [回复]举报

这是个矛盾体,绿建验收是需要减震的,建议与通风空调系统合用风机时,选用金属(弹簧)减振装置