高海拔地区使用哪种火灾探测器

规范上说高海拔地区不适用光电探测器,在一个培训机构教辅上却写了宜选光电,请问老师们哪个说的正确?

扫堂腿 | 2023-07-11 07:33
请写下您的回答回答

回答 | 1

安洪全 2023-07-11 08:39 00 [回复]举报

火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013


5.2.4 符合下列条件之一的场所,不宜选择点型光电感烟火灾探测器:    

1 有大量粉尘、水雾滞留。    

2 可能产生蒸气和油雾。    

3 高海拔地区。    

4 在正常情况下有烟滞留。


高海拔地区由于空气稀薄,烟粒子也稀薄,因此光电感烟探测器就不容易响应,而离子感烟探测器电离出来的离子本身就会由于空气稀薄而减少,所以其探测灵敏度不会受影响,因此高海拔地区宜选择离子感烟火灾探测器。