消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

手提式干粉灭火器使用压力

上级领导来单位检查消防设施,发现灭火器压力指示为黄区,随即说有爆炸危险。请问对于手提式干粉灭火器使用压力有没有哪条规范或法规要求黄区不能使用。具体到哪条规范,怎么要求的?

天选之子 | 2023-07-07 13:06
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2023-07-07 13:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008

2.2.1 灭火器的进场检查应符合下列要求:     

1 灭火器应符合市场准入的规定,并应有出厂合格证和相关证书;   

2 灭火器的铭牌、生产日期和维修日期等标志应齐全;   

3 灭火器的类型、规格、灭火级别和数量应符合配置设计要求;   

4 灭火器筒体应无明显缺陷和机械损伤;   

5 灭火器的保险装置应完好;   

6 灭火器压力指示器的指针应在绿区范围内;   

7 推车式灭火器的行驶机构应完好。    

检查数量:全数检查。     检查办法:观察检查,资料检查。

同同不同 2023-07-07 16:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

黄区超压,红区欠压,建议及时维修

关闭

关闭

手机APP下载