消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防泵两用一备是联动时同时启动两台泵吗

如图,室内外消火栓泵设计图纸为两用一备。那么是联动的时候启动两台吗。单台的水泵流量不是也足够了吗?

树 | 2023-07-02 16:31
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

同同不同 2023-07-03 09:12  1 赞  0 踩 [回复] 举报

启动两台,应是为了保证超流量时两台叠加仍可满足设计压力要求

树   回复: 同同不同2023-07-05 10:14

感谢回复。学习到了。谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

陈曲 2023-07-03 09:29  1 赞  0 踩 [回复] 举报

联动时按设置程序是一台自动 一台视情况手动启动 或者一台启动后延时另一台启动 

树   回复: 陈曲2023-07-05 10:14

感谢!!!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

无名之辈 2023-07-03 17:57  1 赞  0 踩 [回复] 举报

两用一备不是按综合楼考虑的,综合楼只是接入了机场工作区的消防给水系统而已,机场应该有建构筑物需要的流量扬程很大才会这么设计。室内外消火栓共用泵组,也就是意味着室外消火栓也有灭火控火作用,对消防给水侧要求比较高的。

树   回复: 无名之辈2023-07-05 10:11

感谢提醒。我没考虑到。他还有其他的楼体也是共用的。两用一备应该是其他的更大的楼体。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

无名之辈   回复: 树2023-07-20 12:01

这样一来,综合楼的室内消火栓就需要减压,采取减压孔板或减压稳压型消火栓,把动压控制在0.5Mpa以内。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

牛疼 2023-07-04 09:46  1 赞  0 踩 [回复] 举报

为了防止水泵出现过载现象。

亲测:一般水泵为离心泵,流量与电流的比例可能导致水泵的电流过载,以至于泵控柜内部设置进行保护。

按照您提供的数据推测,您的水泵大概是100KW左右的,电流大概超过150A可能就自动保护停运行了。主要还是看泵控柜内的电流设置。

树   回复: 牛疼2023-07-05 10:13

感谢。学习到了!!!!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载