丁类厂房与丁类仓库的防火分隔

请教各位大佬,同一楼层的同一单位的丁类厂房和丁类仓库必须要做防火分隔吗?

阳明心 | 2023-06-23 22:03
请写下您的回答回答

回答 | 5

南明离火 2023-06-24 10:36 10 [回复]举报

当厂房或仓库内有工艺要求必须将不同火灾危险性的生产布置在一起时,除属丁、戊类火灾危险性的生产与储存场所外,厂房或仓库中甲、乙、丙类火灾危险性的生产或储存物品一般要分开设置,并应采用具有一定耐火极限的墙体分隔,以降低不同火灾危险性场所之间的相互影响。    参考下建规这条条文说明,6.2.3

同同不同 2023-06-24 11:22 10 [回复]举报

厂房、仓库耐火等级、防火分区面积、疏散、消防设施等均不相同,不应合建;

仓储物流仓库的分拣区和仓储区可合建,但应做防火分隔,其中分拣区按厂房处置。

陈曲 2023-06-25 13:40 10 [回复]举报

一般两个一体的话 其建筑规模及设施可以满足丁类仓库需求的话 可以不做防火分隔 

但是设计图纸标明必须做分隔的地方必须有分隔

阳明心 2023-06-25 18:50 00 [回复]举报

感谢各位大佬解惑

风无心 2023-06-27 22:52 00 [回复]举报

按《火通规》第4.1.1条的规定同一建筑内的不同使用功能区域之间应进行防火分隔。