二氧化碳灭火器和ABC干粉灭火器相容不?能同时放在同一个灭火器箱内部?

同一个灭火器箱内部能同时放二氧化碳和ABC干粉灭火器吗?他们相容不?

陶心 | 2023-06-22 10:45
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

同同不同 2023-06-22 17:47  2 赞  0 踩 [回复] 举报

50140  4.1.2 在同一灭火器配置场所,宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器。

4.1.3 在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。


二氧化碳灭火器与ABC适用场所有所不同,不应放置在同一灭火器箱内;

虽没查到相关规范明确说明这两种灭火器是否相容,但某些ABC/BC推车式干粉灭火器驱动气体中会含有一部分二氧化碳,个人猜测这两种灭火器应为想容的,但不宜放置在同一场所使用。

安洪全 2023-06-25 08:58  1 赞  0 踩 [回复] 举报

可以同时放在一个场所内,因为相容,但同时要满足相应灭火场所的需要。


但您描述的联用情况较少,两者都可以用于应对电气场所的初期火灾,但选用气体灭火剂就是因为其相对干粉的“洁净”性(当然二氧化碳不能算洁净灭火剂)。


4.1.3 条文说明“本条是为防止在同一场所内选配的各类灭火器的灭火剂之间发生不利于灭火的相互反应而制订的。选择灭火器时应保证不同类型灭火器内充装的灭火剂,如干粉和泡沫,干粉和干粉,泡沫和泡沫之间能够联用,不论是同时使用还是依次(先后)使用,都应防止因灭火剂选择不当而引起干粉与泡沫、干粉与干粉、泡沫与泡沫之间的不利于灭火的相互作用,以避免因发生泡沫消失等不利因素而导致灭火效力明显降低。”