消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

无人变电站是否需要设置消防控制室?

一220kv无人变电站设有火灾自动报警系统、室内消火栓系统、氮气灭火系统,其中一楼一室内设置了火灾自动报警主机和氮气灭火系统控制装置,主机可以远程启动消火栓泵。按照建规要求:8.1.7 设置火灾自动报警系统和需要联动控制消防设备的建筑(群)应设置消防控制室,本人认为该变电站应设消防控制室。但火力发电厂与变电站设计防火标准规定:11.5.28 有人值班的变电站的火灾报警控制器应设置在主控制室;无人值班的变电站的火灾报警控制器宜设置在变电站门厅,并应将火警信号传至集控中心。不知如何理解?两个规定是否矛盾。

够意思 | 2020-12-15 16:43
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

黄辉 2020-12-17 08:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有专项规范,可依专项规范。没有专项规范,依《建规》


可以参考以下文章:


依“消防规范体系原则”,处置“建筑防火设计要求”!

够意思   回复: 黄辉2021-07-14 10:54

谢谢您

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载