消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

您的笔记防火分区里营业厅多层首层10000不够准确,假如商业有两层,按你的写法,首层10000就错了

您的笔记防火分区里营业厅多层首层10000不够准确,假如商业有两层,按你的写法,首层10000就错了,应该明确为仅设置在多层建筑的首层时;我微信和手机号13799353318,加个好友,谢谢

消防网友26273 | 2023-06-07 16:42
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2023-06-07 17:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防火通用规范 GB55037-2022

4.3.15 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:    

1 设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡;     

2 设置在单层建筑内或仅设置在多层建筑的首层时,不应大于10000㎡;     

3 设置在地下或半地下时,不应大于2000㎡。

路班 2023-06-07 22:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

改完了

关闭

关闭

手机APP下载