各位老师:有什么相关规定规范企业达到什么样的要求必须建“企业专职消防队”?谢谢

红门铠甲 | 2023-05-29 14:40
请写下您的回答回答

回答 | 3

安洪全 2023-05-29 14:52 00 [回复]举报

必须设的

中华人民共和国消防法(2021修订版)

第三章 消防组织

第三十九条 下列单位应当建立单位专职消防队,承担本单位的火灾扑救工作:    

(一)大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口;    

(二)生产、储存易燃易爆危险品的大型企业;    

(三)储备可燃的重要物资的大型仓库、基地;    

(四)第一项、第二项、第三项规定以外的火灾危险性较大、距离国家综合性消防救援队较远的其他大型企业; 

(五)距离国家综合性消防救援队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位。


更常见的规定是“依法建立专职消防队志愿消防队”

如:

1、高层民用建筑消防安全管理规定(应急管理部令第5号);

2、大型商业综合体消防安全管理规则(试行) 应急消〔2019〕314号;

3、... ...



您如果是实践的话,可以描述的再具体一点,如果是考试的话,多看看应急管理发布的部令。



红门铠甲   回复: 安洪全2023-05-29 17:56

谢谢老师的解惑,我们单位是大型综合体,占地面积有17万方,地下有3层,目前有兼职的微型消防站,但是兼职的和专职的是有区别的

0    0 [回复]举报

安洪全   回复: 红门铠甲2023-05-30 08:42

那您还要参照“人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-2021”


0    0 [回复]举报