办公楼地下设置消防水箱了水泵房可以吗?
化工企业办公楼地下设置消防水箱和水泵房可以吗?为什安监部门要求水箱距办公楼需要15m以上呢?怎么把取水点宜距建筑15m,理解为这样呢?请权威解答!!!
黄辉 2020-12-09 20:49
0 赞
0 踩 [回复] 举报
您看一下是不是指 消防水池的取水口与建筑的距离15?
4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:
1 消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m;
2 取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;
3 取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m;
4 取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
niuge 2026-11-23 11:53
0 赞
0 踩 [回复] 举报
化工企业办公楼地下设置消防水箱和水泵房,规范上允许,但有严格限制条件。安监部门要求的“15m以上”不是针对地下水泵房本身,而是针对消防水池的室外取水口(取水井),两者常被混淆。
15m距离的真正含义
需要先澄清:15m距离要求针对的是消防水池的室外取水口(取水井),不是指地下水泵房或水箱本体。消防车需停靠取水口吸水,若离建筑太近,火灾时火焰和高温辐射会威胁消防车和取水操作。
依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第4.3.7条,消防水池取水口与建筑物外墙的距离不宜小于15m。 核心目的是防止建筑火灾威胁取水口,确保消防车能安全取水。