配电室的七氟丙烷灭火设计浓度是多少?

配电室的七氟丙烷灭火设计浓度是多少?

赖峰 | 2020-12-07 16:43
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

黄辉 2020-12-08 08:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

3.3.4 油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%。

雨一直下 2020-12-21 15:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建议用9,不过有些设计院也会用8

草盖木 2025-11-13 21:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

多少伏配电室要使用七氟丙烷

niuge 2026-11-21 13:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005,带油开关的配电室属于“油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房”类防护区,灭火设计浓度宜采用9%。‌‌