消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

1530㎡纸箱厂房事故通风

纸箱厂房划为丙类建筑物,占地1530㎡,需要设置事故通风吗?有没有规范依据?

隐尘 | 2023-04-21 08:26
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

caiyw 2023-04-21 11:19  1 赞  0 踩 [回复] 举报

按规范要的,建筑防火通用规范 GB55037-2022   8.2.2    设置自然排烟还是机械排烟参照《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017 4.3.2确定,另外不同的地方还有不同规定

消防老胡 2023-04-21 13:49  1 赞  0 踩 [回复] 举报

       依据《建规》第8.5.2条“厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:1 人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300m²且经常有人停留或可燃物较多的地上房间……”之规定,需要设置排烟设施;

       依据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》 第4.5.1条“除地上建筑的走道或建筑面积小于500m²的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统”之规定,需要设置补风系统。不然没办法顺利排烟。

关闭

关闭

手机APP下载