消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

水箱间消火栓问题

屋面的高位消防水箱间层当建筑面积不大于屋面的1/4时,是否需要设置两个消火栓?还是只做试验消火栓就可以?这层是否是规范提及的应设置消火栓的设备层?如需要设置,是按照正常水位高于最不利点消火栓还是最低水位高于最不利点消火栓?

小设计人 | 2023-04-20 10:48
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

陈曲 2023-04-20 11:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人认为不计入层数不需要按设备层吧 只设置试验栓即可,验收时有的专家会以最不利点要求这个栓

冀消专 2023-04-20 17:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

仅设置试验消火栓即可

关闭

关闭

手机APP下载