消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

手动开启装置

敞开楼梯间自然通风窗,在高处不便于开启的位置,是否要在距地面1.3-1.5m设置手动开启装置

春晓_adZV | 2023-04-18 18:47
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防老胡 2023-04-18 19:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》第3.2.4条“ 可开启外窗应方便直接开启,设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为1.3m〜1.5m的位置设置手动开启装置”和第4.3.6条“自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m〜1.5 m的手动开启装置。净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施”之规定,应该设置。

冀消专 2023-04-20 17:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

敞开楼梯间无防排烟要求。自然通风窗为普通通风,设不设手动开启装置仅从使用角度考虑即可。

潘天坤 2024-07-09 08:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

从烟规GB51251来说,敞开楼梯间无自然通风要求,没有自然通风要求的区域就没有是否设置手动开启装置的事宜

关闭

关闭

手机APP下载