消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防火门安装规定

我场所在建筑地上2层,经营为电竞酒店,有两个疏散楼梯,楼梯口需要安装防火门吗,需要安装几级的,是消防法律法规那一条,求教,感谢各位老师回答

阿白_qB1r | 2023-04-04 22:35
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

消防黄河 2023-04-05 09:23  1 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,乙级。建规:5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:       1 医疗建筑、旅馆及类似使用功能的建筑;

关闭

关闭

手机APP下载