消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防火门是否必须朝疏散方向开启

您好,请问从规范及消防疏散原理上讲,防火门是否必须朝疏散方向开启?比如变配电室的门、设置在民用建筑中的小储藏间的门。

元启 | 2023-03-28 22:03
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防黄河 2023-03-29 08:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

否

消防网友78337 2023-03-29 08:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

储藏间应符合下面规范

6.4.11 建筑内的疏散门应符合下列规定:     1 民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。


变配电室内

民用建筑设计统一标准 GB50352-2019 >

8.3.1.6

6 变压器室、配电室、电容器室的出入口门应向外开启。

关闭

关闭

手机APP下载